Re: Brennerstörung bei Gasheizkessel Viessmann Rexola-biferral-DK

Geschrieben von Van-Hung im Allgäu am 19.02.2012, 13:51:15:

Hallo,
das Viessmann-Gerät ist nicht defekt.der Entstörknopf leuchtet nicht rot,wenn:Abgasüberwachungseinrichtung hat abgeschaltet(Abgasklappe nicht automatisch öffnet, d.h.:Der Stift an der Motorwelle liegt waagerecht)
Zur Beseitigung:Da die Abgasklappe klemmt, deshalb muss sie gängig gemacht werden!!!
Gruß
Van-Hung

I. d. R. liegt es an der Zündung oder am Steuergerät.


Wann ist das Gerät denn zum letzen Mal gewartet worden?

In seltenen Fällen kann es aber auch an der Gasversorgung liegen.

Gashahn zu (kommt öfter vor als man denkt)
Hausdruckregler zugefallen
Thermische Sicherung zu
Zähler hakt

Guten Abend,

unser Haus wird von einen Viessmann Rexola-bifferal DK GasHeizkessel RV 24 KW, 7450261 A, incl. Trimatik MC ect., Baujahr 1992, beheizt.

Heute morgen ging plötzlich der Brenner komplett aus (er ist immer noch aus).

Kann das ggf. mit dem Sturm in NRW und einer Zugluft in den Rohren zusammenhängen? Und wie bekommen wir den Gasheizbrenner wieder an?

Wir sind absolute Laien möchten aber nicht für eine evt. nur Beiseitigung der Störung durch Entstörknopf oder anderen Kleinigkeiten den Kundendienst bestellen.

Zur Zeit leuchtet weder die Betriebsanzeige grün noch die Störlampe rot. Es leuchtet also gar nichts. Ist ggf. nur eine Sicherung des Viessmann-Gerätes defekt?


Der Entstörknopf wurde bereits einmal gedrückt, es tut sich überhaupt nichts.

Was heißt überhaupt in der Betriebsanleitung "Entriegelung":
Zur Beseitigung der Störung mit Hilfe des Entstörkopfes heißt es weiter:..
.
Nach Entriegelung und Wärmeanforderung ...
Was muss entriegelt werden?

Oder hängt die Störung evt. mit dem Abgasklappenmotor zusammen. Wie können wir feststellen, ob der Motor die Abgasklappe öffnet?

Oder liegt es doch an der Brenneransteuerung oder Glühzünder, und die Brennerstörung hat nicht mit dem ggf. Windeinzug in den Rohre zu tun und ist doch eine größere Reparatur.

Vor einem Jahr wurden durch die Stadtwerke neue Düsen eingebaut.

Die Heizung ist zur Zeit also komplett aus und die Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung und Heizkörper stehen bei 20 Grad bzw. gehen weiter runter.

Weiß jemand eine schnelle Antwort?