Geschrieben von Der Gasmann am 19.02.2012, 13:00:27:
Hallo
Meine Sieger Heizungsanlage Brennwertgerät BK 13 hat ein Problem. Der Wasserdruck fällt über Nacht von 1,6 bar auf 0,0 bar ab, nicht jede Nacht alle paar Wochen mahl, wenn ich ca. 1,0l auffülle habe ich wieder einen Druck von 1,6- 1,9 bar. Einen neuen Ausgeleich Behälter haben wir schon eingebaut (35 Liter) .
Meine Sieger Heizungsanlage Brennwertgerät BK 13 hat ein Problem. Der Wasserdruck fällt über Nacht von 1,6 bar auf 0,0 bar ab, nicht jede Nacht alle paar Wochen mahl, wenn ich ca. 1,0l auffülle habe ich wieder einen Druck von 1,6- 1,9 bar. Einen neuen Ausgeleich Behälter haben wir schon eingebaut (35 Liter) .
Guten Tag Rossco
Sie Schreiben wir haben ein neues MAG eingebaut, es sollte schon ein gewisses Fachwissen vorhanden sein, wenn der Laie an Sicherheitseinrichtungen Hand anlegt.
Schalten Sie Ihr Gasgerät aus, entleeren Sie die Heizungsanlage bis auf dem Manometer der
Zeiger auf 0,3bar steht. Entfernen Sie die Kappe vom Ventil des MAG und messen mit einem
Reifendruckprüfer den Membranen Druck, wenn Sie nach dieser kleinen Kritik an Ihrer Person noch den Mut haben den ermittelten Membranen Druck zu mailen, Auflösung folgt .
Mit freundlichen Grüßen
Der Gasmann
Weitere Beiträge zu diesem Thema (41855):
- Druckabfall – Rossco 19.02.2012, 11:29:35
- Re: Druckabfall – Der Gasmann 19.02.2012, 13:00:27
- Re: Druckabfall – Rossco 19.02.2012, 15:13:45
- Re: Druckabfall – Der Gasmann 19.02.2012, 15:37:34
- Re: Druckabfall – paul 19.02.2012, 17:36:57
- Re: Druckabfall – Rossco 28.02.2012, 17:14:09
- Re: Druckabfall – paul 19.02.2012, 17:36:57
- Re: Druckabfall – Der Gasmann 19.02.2012, 15:37:34
- Re: Druckabfall – Rossco 19.02.2012, 15:13:45
- Re: Druckabfall – Der Gasmann 19.02.2012, 13:00:27