Re: Wolf GG-2-EK -24S Störung 06
Geschrieben von Der Gasmann am 18.02.2012, 18:31:44:
Kann es der Vor-Rucklauffühler sein ?
Guten Abend
Es ist nicht der Rücklauffühler, wurde Fördermenge von der Umwälzpumpe verändert? Um Strom ein zu sparen!!
6 : TW Übertemperatur
Die Vorlauf-/Rücklauftemperatur hat die
Grenze für die TW-Abschalttemperatur von
95°C überschritten
Abhilfe : Anlagendruck überprüfen, Pumpenstufe 2
Heizkreispumpe , Überströmventil MAG prüfen Luft im System , Mindestumlaufwassermenge zu gering.Ein Heizkörper z.b. im Bad auf 5 Drehen
Mit freundlichen Grüßen
Der Gasmann