Kann es der Vor-Rucklauffühler sein ?



Guten Abend

Es ist nicht der Rücklauffühler, wurde Fördermenge von der Umwälzpumpe verändert? Um Strom ein zu sparen!!

6 : TW Übertemperatur

Die Vorlauf-/Rücklauftemperatur hat die
Grenze für die TW-Abschalttemperatur von
95°C überschritten

Abhilfe : Anlagendruck überprüfen, Pumpenstufe 2
Heizkreispumpe , Überströmventil MAG prüfen Luft im System , Mindestumlaufwassermenge zu gering.Ein Heizkörper z.b. im Bad auf 5 Drehen


Mit freundlichen Grüßen

Der Gasmann