Zum Forum | Zum Archivmonat 02/2012
Re: wodte-Momo rußt
Geschrieben von Diego am 17.02.2012, 21:08:08:
Ich habe einen wodtke-Momo (wasserführender Kaminofen) und würde diesen NIE mehr kaufen!!!
Grund: Etwa 15 min nach dem Anzünden des Feuers fliegen regelmäßig Rußfetzen (Flockenruß) aus dem Schornstein oben raus und/oder setzen mit der Zeit den Schornstein zu!
Wodtke stellt sich absolut stur und sagt: Unsere Öfen tun so etwas nicht!
Kaminzug gemessen: 18-20 Pa
Abgastemperatur: 150 (- 200) Grad C (1 m über dem Ofen)
Holz sehr trocken (Bu-Scheite und pini-kay Hartholzbriketts)
Feuer brennt super, Glasscheibe verschmutzt nicht.
Meine Vermutung:
Vom Ofen zur Primärofenstataion sind es 10 m (Leitung verläuft im Keller, da hat es momentan 10 Grad C). Aktuell hat also das Wasser in den Leitungen zwischen Ofen und Primärofenstation vor dem Anzünden 10 Grad Temperatur. 15 min nach dem Anzünden des Feuers im Ofen schaltet die Pumpe der Primärofenstation ein und pumpt das 10 Grad kalte Wasser in den Ofen. Vom Einschalten der Pumpe bis zum Erreichen einer Rücklauftemperatur von 50 Grad dauert es weitere 15 min.
Frage: Kann es sein, dass durch das plötzliche Einschießen des kalten Wassers in den Ofen am Wärmetauscher Rußflocken entstehen, die wegen des guten Kaminzuges sofort nach oben hinausgerissen werden?
Müsste man nicht am Anfang warmes Wasser (aus dem Pufferspeicher) in den Ofen schicken, um den Temperaturschock am Wärmetauscher zu verhindern?
Ich danke Ihnen, auch wenn Sie von der wodtke-Konkurrenz sind - denen sind technische Probleme völlig egal!
Wolfgang
Grund: Etwa 15 min nach dem Anzünden des Feuers fliegen regelmäßig Rußfetzen (Flockenruß) aus dem Schornstein oben raus und/oder setzen mit der Zeit den Schornstein zu!
Wodtke stellt sich absolut stur und sagt: Unsere Öfen tun so etwas nicht!
Kaminzug gemessen: 18-20 Pa
Abgastemperatur: 150 (- 200) Grad C (1 m über dem Ofen)
Holz sehr trocken (Bu-Scheite und pini-kay Hartholzbriketts)
Feuer brennt super, Glasscheibe verschmutzt nicht.
Meine Vermutung:
Vom Ofen zur Primärofenstataion sind es 10 m (Leitung verläuft im Keller, da hat es momentan 10 Grad C). Aktuell hat also das Wasser in den Leitungen zwischen Ofen und Primärofenstation vor dem Anzünden 10 Grad Temperatur. 15 min nach dem Anzünden des Feuers im Ofen schaltet die Pumpe der Primärofenstation ein und pumpt das 10 Grad kalte Wasser in den Ofen. Vom Einschalten der Pumpe bis zum Erreichen einer Rücklauftemperatur von 50 Grad dauert es weitere 15 min.
Frage: Kann es sein, dass durch das plötzliche Einschießen des kalten Wassers in den Ofen am Wärmetauscher Rußflocken entstehen, die wegen des guten Kaminzuges sofort nach oben hinausgerissen werden?
Müsste man nicht am Anfang warmes Wasser (aus dem Pufferspeicher) in den Ofen schicken, um den Temperaturschock am Wärmetauscher zu verhindern?
Ich danke Ihnen, auch wenn Sie von der wodtke-Konkurrenz sind - denen sind technische Probleme völlig egal!
Wolfgang
Hallo,
wie wird das einschalten der Pumpe denn geregelt?
Normalerweise muß bei diesen Geräten, auch bei Holzvergasern eine Rücklauf-Temperaturanhebung vorgesehen werden, auch gegen Kondenskorresion. Zwischlösung kann eine thermostatisch geregelte Umwälzpumpe sein, die nur läuft, wenn und die Kiste richtig heiss ist und damit sich die Abgase nicht abkühlen.
Diego
Weitere Beiträge zu diesem Thema (41828):
- wodte-Momo rußt – unke@gmx.net 17.02.2012, 18:11:59
- Re: wodte-Momo rußt – KD Techniker 17.02.2012, 20:12:44
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 18.02.2012, 13:38:15
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 17.02.2012, 21:08:08
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 18.02.2012, 13:40:48
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 18.02.2012, 21:41:04
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 19.02.2012, 10:24:07
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 19.02.2012, 10:39:32
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 19.02.2012, 11:15:17
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 20.02.2012, 07:09:04
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 23.02.2012, 21:24:12
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 20.02.2012, 07:09:04
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 19.02.2012, 11:15:17
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 19.02.2012, 10:39:32
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 19.02.2012, 10:24:07
- Re: wodte-Momo rußt – Diego 18.02.2012, 21:41:04
- Re: wodte-Momo rußt – Wolfgang 18.02.2012, 13:40:48
- Re: wodte-Momo rußt – KD Techniker 17.02.2012, 20:12:44