Zum Forum | Zum Archivmonat 02/2012
Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150
Geschrieben von Mark Gehrke am 13.02.2012, 17:29:15:
Hallo
Ich bin stolzer Besitzer eines VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 die Wartungs-Arbeiten werden in Regelmäßigen abständen von einer Fachfirma durchgeführt. Als wir heute aus dem Urlaub kamen, war im Haus noch eine Restwärme vorhanden. Im Keller angekommen, im Display war der Fehlercode F 76, Resetknopf mehrmals gedrückt jedoch ohne Erfolg F76 ist im Display weiterhin aktiv, wer kann Helfen, die Außentemperatur sinkt weiter.
hast du den wasserdruck mal nachgesehenIch bin stolzer Besitzer eines VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 die Wartungs-Arbeiten werden in Regelmäßigen abständen von einer Fachfirma durchgeführt. Als wir heute aus dem Urlaub kamen, war im Haus noch eine Restwärme vorhanden. Im Keller angekommen, im Display war der Fehlercode F 76, Resetknopf mehrmals gedrückt jedoch ohne Erfolg F76 ist im Display weiterhin aktiv, wer kann Helfen, die Außentemperatur sinkt weiter.
Hallo
Der Wasserdruck beträgt 1,9 bar aber F76 ist im Display weiterhin aktiv was ist das für ein fehler, bin ratlos
Guten Morgen!
F76 heisst das der überhitzungsschutz am Primär Wärmetauscher ausgelösst hat.
Entweder Kabel am PWT ist defekt oder lose und der Wärmetauscher an sich ( kann ich mir nicht vorstellen )
Wenn wie du schreibst die Wartungsintervalle eingehalten wurden ist sicherlich irgendwo ein Kabelbruch bzw. ein Stecker lose!
Gruss
Vaillmech
Hallo
Heute vormittag war der Notdienst am Gerät nach 10Minuten lief es wieder, so einen Fehler hatte er noch nicht, er sagte eine Sicherung sei defekt. Am Montag wollen sie alles überprüfen, Abgasrohr, Gaseinstellung und den Wärmetauscher, Kabel.
Ich danke euch für die Unterstützung und melde mich in diesen Forum wieder zwecks Fehler
Beschreibung
Mark Gehrke
Hallo
Heute war der Monteur bei mir, nach kurzen suchen hatte er den Fehler entdeckt der Stecker von Kabelbaum war Defekt (0020052332 den hat er bei mir gelassen) keine Verunreinigung
Im Abgasrohr Gaseinstellung nach seiner Aussage OK. Keiner Fehler große Wirkung
Danke für eure Bemühungen.
Mark Gehrke
Weitere Beiträge zu diesem Thema (41744):
- VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 11.02.2012, 21:24:51
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – klaus 12.02.2012, 00:32:13
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 12.02.2012, 00:55:01
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Vaillmech 12.02.2012, 08:57:37
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 12.02.2012, 11:41:55
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 13.02.2012, 17:29:15
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 12.02.2012, 11:41:55
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Vaillmech 12.02.2012, 08:57:37
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – Mark Gehrke 12.02.2012, 00:55:01
- Re: VSC ecoCOMPACT VSC 196/3-5 150 – klaus 12.02.2012, 00:32:13