Hallo Forum,

ich habe seit heute ein Problem mit einem unbekannten Fehlercode. Die Therme geht nach ca. 4-5 min aus (zeigt dann den Fehler 3C) springt danach auf 0, und läuft kurz danach wieder an. Außentemperatur ist im Moment ca. -8 Grad. Hat jemand eine Ahnung, was der Fehlercode 3C bedeutet ? - In der Unterlagen gibt es nur 1, 4-9 und E.
vielen Dank schonmal
Andreas


Guten Abend



3C bedeutet Differenzdruckschalter hat nicht in der programmierten Zeit geschlossen

Läuft das Gebläse?

Liegt der
Differenzdruck zwischen

11 kW: Diff. Einschaltpunkt 52/Ausschaltpunkt 38 Pa
20 kW: Diff. 79/ 64 Pa
24 kW: Diff. 56 /41 Pa
Verbrennungsluft-Abgassystem und
Schlauche zum Differenzdruckschalter
prufen


Mit freundlichen Grüßen


Der Gasmann



Hallo Gasmann,

danke für die schnelle Antwort - ist ja schneller als jede Support-Rufnummer.
Ja, das Gebläse läuft. Die Schläuche werde ich mal nachprüfen. Drücke kann ich leider nicht messen, aber irgendwas muß ja für den Heizungsmonteur auch noch übrig bleiben.

viele Grüße

Andreas Stein


Nachtrag und Lösung

Der Differenzdruckmesser hat korrekt gearbeitet. Die Drücke waren tatsächlich nicht in Ordnung weil die Ansaugöffnung vereist war!
Nach einem Tag Betrieb mit einem entfernten Deckel direkt über der Therme - d.h. Umstellung auf Raumluftansaugung - ist der Eisklumpen außen abgefallen und nun geht wieder alles.

Danke nochmal

Andreas Stein