Zum Forum | Zum Archivmonat 02/2012

Re: Götz ProCondens PC 15

Geschrieben von E.Schweihofer am 09.02.2012, 19:56:38:

Bei dem PC15 sollte man die Gebläsepressung überprüfen bzw. einstellen, empfohlen wird ein Druck von 8-9 mbar.
Infos dazu in der MAN Betriebsanleitung ab Seite 8.

MfG
E.Schweihofer

Was man bei dem PC15

Wie kann ich den Unterdruck in meinem Kessel messen bzw. wo kann ich das Manometer anschließen?


Hallo Herr Krebser,
der PC 15 hat kein Abgasgebläse uns somit auch keinen Unterdruck, den man einstellen kann, daher: wofür scheint es Ihnen wichtig ihn zu messen ?

Bei den PC 25 / 50 / 100 misst man ihn bei nicht laufendem Brenner einfach durch die Kontrollöffnung der Kesseltür.

Liebe Grüße

Jürgen Möller