Re: Viessmann Unit Gas-Gebläsebrenner rote Störungslampe brennt

Geschrieben von pauli am 27.01.2012, 09:56:15:

Die Heizung läuft unterschiedlich lange bis die Störungslampe aufleuchtet. Am Feuerungsautomaten sind durch das Schauglas 4 schwarze Punkte zu erkennen (....).


Ist nach den Punkten noch was zu sehen?


Ja es folgt noch ein Dreieck, mit der Spitze zu den Punkten gerichtet


Heisst das nicht:Flammabriss während des Betriebes?


Mir ist noch etwas aufgefallen:
Auf dem Typenschild des Brenners steht, der Gasdruck sollte zwischen 20 und 50 mbar liegen. Am Eingangsmanometer (nach dem Gaserbrauchszähler) kann ich im Stillstand einen Gasdruck von 26 mbar und im Brennerbetrieb von 20 mbar ablesen. Kann es sein, dass der Eingangsdruck vom Gasversorger zu niedrig ist?



Weitere Beiträge zu diesem Thema (41511):