Zum Forum | Zum Archivmonat 01/2012

Re: Vaillant VCW 242 E mit Centralgerät VRC-VCT - schaltet bei WW Zapfung auf Störung

Geschrieben von KD-B.H. am 23.01.2012, 00:22:27:

Hallo,

meine Therme schaltet beim Zapfen von WW auf Störung, das heißt sie geht aus.

Außerdem hatte sie häufig Probleme beim Starten, sie versucht immer wieder zu zünden, aber die Flamme geht nicht nicht an.

Das Umschaltventil wurde gestern ausgetauscht, aber das Problem blieb bestehen.

Folgende Einstellungen sind eingestellt: Vorlauftemperatur auf 9.
Heizkurve auf 8 (ist das zu hoch?) In der Beschreibung steht man sollte möglichst eine flache Kurve wählen.


Moinse!
Heizkurve ist defenitiv zu hoch ... zwischen 3 und 5 reicht!!

Wegen der Störung könnte einiges sein. Pumpe, Elektroden, Membrane usw... vielleicht kannst du das "auf Störung gehen" etwas besser beschreiben bzw. rufst den Insti noch mal an, den so wirds schwierig!!

Blöde frage, aber Wasserdruck ist genug in der Anlage oder?!

Gruss
Vaillmech



Ist überhaupt die Frage warum man das Umschaltventil ( gehe mal davon aus das Du das Vorrang Umschaltventil ) meinst ausgetauscht wurde. Wenn die Heizung auf Störung geht kann es an sich damit nicht zusammen hängen.

Um das noch mal nachzufragen die Heizung geht auf Störung ( Rote / Orange Lampe ) Links neben den Schaltern.

Wenn es eine Störung ist sollte man mal die Zündung überprüfen ob diese da ist, wenn ja dann ob die Pumpe noch Ihre Leistung hat und Strömungsschalter das Gas frei gibt, ect.


Du hast wohl ein Problem mit der Überwachung der Flamme der Montur sollte mal den Ionisationsstrom messen und wenn dieser nicht ok Ist dann Ionisationselecktrode austauschen.



Weitere Beiträge zu diesem Thema (41441):