Re: Sieger BK 13

Geschrieben von Waldemar Schenk am 20.01.2012, 23:53:02:

Fehlercode 9L im Menu 234 was hat das denn zu bedeuten ?



Verriegelnder Störungscode: Die Kontakte der Gasarmatur sind unterbrochen.

Kontrollieren Sie die Steckverbindung der Gasarmatur . Schritt 2 Ist die Steckverbindung in Ordnung?
Ja:
Nein:


Schritt 3 Diagnose: Die Steckverbindung ist lose. Maßnahme: Steckverbindung erneuern . Schritt 4 Kontrollieren Sie den elektrischen Widerstand des Versorgungskabels der Gasarmatur (. Schritt 5 Ist das Kabel in Ordnung? Schritt 6 Diagnose: Der Kabelbaum ist defekt. Maßnahme: Kabelbaum oder betreffenden Teil desselben ersetzen. Schritt 7 Messen Sie den elektrischen Widerstand der Spulen der Gasarmatur Schritt 8 Ist der Widerstand korrekt? Schritt 9 Diagnose: Die Gasarmatur ist defekt.