Zum Forum | Zum Archivmonat 01/2012
Re: Sieger BK11 LW 18 - Fehlercode 6a
Geschrieben von Der Gasmann am 17.01.2012, 23:29:00:
Hallo zusammen !
Ich habe eine Gastherme (BK11-LW18-Tankgas), die auf dem Dachboden installiert ist,
auf dem es im Winter etwas kühler wird.
Seit geraumer Zeit schaltet sie sich bei Minusgraden desöfteren in den oben genannten
Fehlercode 6a - sind die Temparaturen über
0 Grad läuft sie einwandfrei. Habe in diversen
Beiträgen hier schon gelesen, dass bei dieser
Anlage das Problem wohl bekannt ist, doch
in diesen Beiträgen schaltet sie unabhängig
von den Witterungswidrigkeiten ab, bei mir nur
bei kaltem Wetter.
Weiss vielleicht jemand einen Rat ??
Grüsse an alle !!
Ich habe eine Gastherme (BK11-LW18-Tankgas), die auf dem Dachboden installiert ist,
auf dem es im Winter etwas kühler wird.
Seit geraumer Zeit schaltet sie sich bei Minusgraden desöfteren in den oben genannten
Fehlercode 6a - sind die Temparaturen über
0 Grad läuft sie einwandfrei. Habe in diversen
Beiträgen hier schon gelesen, dass bei dieser
Anlage das Problem wohl bekannt ist, doch
in diesen Beiträgen schaltet sie unabhängig
von den Witterungswidrigkeiten ab, bei mir nur
bei kaltem Wetter.
Weiss vielleicht jemand einen Rat ??
Grüsse an alle !!
Guten Abend
6A ist bei dieser Baureihe der Teuerste Fehlercode, weil es viele Bauteile sein könnten, aber keiner ist es. Keine Ionisationsmeldung nach der Zündung (oder F1 Sicherungsfehler was Ich ausschließe) Ich erläutere Ihnen die möglichen Fehler,
1.Gashahn geöffnet? Fließdruck mind. 46mbar
2.Hat der Glühzünder beim Zündvorgang geglüht?
3.Hat das Hauptgasventil beim Zündvorgang geöffnet? Schaltgeräusch
4.Läuft das Gebläse?
5.Schlauchverbindung zwischen Gas Luftdüse und Brennerraum prüfen
6.Schlauchverbindungen OK
7.Gas-Luft- Verhältnis OK –5 PA.
8.Ionisationstrom Messen 2Mikroampere
9.Gasdruckwächter OK
9.Kabelanschlüsse an Gasbrennerarmatur prüfen, Kabel OK
10.Ansteuerung Gasbrennerarmatur prüfen OK
11.Stecker am Gebläse auf sicheren Sitz prüfen
12. Jetzt kommen die Fehlercode die Sie nicht wahr nehmen und trotzdem erscheint 6A
6C, Ionisationsmeldung trotz nicht vorhandener Flamme, 6A UBA defekt!
6H, Flamme ist nach dem Öffnen des Hauptgasventils ausgefallen, 6A
6L, Flamme ist während der Heizphase ausgefallen, 6A
Sie als nicht Fachmann sollten auf gar kein Fall Hand anlegen das geht voll daneben.
Einige Fachhandwerker sind bei diesem Fehlercode überfordert, es wird meistens der Glühzünder und die Elektroden gewechselt, aber der Fehler ist immer noch der Gleiche, zum Schluss den letzten Fehler
Ist das Abgas und Frischluftrohr (LAS) frei von Verunreinigungen und dicht prüfen (Ringspaltmessung).Wann war der letzte Wartungsdienst?
Mit freundlichen Grüßen
Der Gasmann
Weitere Beiträge zu diesem Thema (41420):
- Sieger BK11 LW 18 - Fehlercode 6a – Hosch 17.01.2012, 21:36:26
- Re: Sieger BK11 LW 18 - Fehlercode 6a – Hosch 18.01.2012, 15:15:36
- Re: Sieger BK11 LW 18 - Fehlercode 6a – Der Gasmann 17.01.2012, 23:29:00